回复:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-27 21:59:36

9楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-27 16:15:34的发言 >6楼

5的方法比较简单易行,替换法,4楼的介绍也很有用,可以试试


当然,你可以看一下负载的实际电流以及转矩啊,这在R参数里面都有。而且检查一下P640的值到底是多少,

我觉得只要不是一直报故障,,偶然性的报,一般负载出现问题的几率大一些,

北侠,P0640是过载系数,如果这个值设定不够最优化,  那么应该是一直报故障F0001吧, 哈哈