回复:说到Modbus报6那么火,我再补充一点。一点点。

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-28 08:46:07

9楼

老芳也碰到数据同步的问题了啊。
这种情况很好解决啊。增加一个位表示需要写,需要写时触发时置位,如果写成功则复位写控制位,如果一直不成功会一直不复位,同时读这个寄存器时不要做任何同步数据处理,这样就简单解决了。
不过,200的flash太小了,很多从站数据同步逻辑会消耗非常多flash的。

还有,两个msg,一个写一个读这样通讯周期是最快的;如果只是单单用一个msg必须跳过一个主程序周期,受影响很大,这是测试过的,所以最好用两个msg以上。