回复:关于S7-200 modbus rtu通讯报警6#

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-28 08:59:13

12楼

呃,这种情况很好处理啊。
First必须用上升沿,且只能由自身的Done复位,在只有一个MSG的情况下必须保证First前面的位保证一个主程序周期为0!也就是必须每隔一个主程序周期去判断是否要触发First!
如果是两个MSG,完全不用隔一个主程序周期,直接触发下一个MSG,这是最快速帧间隔MSG方式。