$A_IN[]和$A_INA[]j具体的说明可以参考扩展功能手册的第二章“840Dsl的NC数字量和模拟量输入/输出”,其中有三种方式来引用,通过PLC间接访问、通过PLC直接访问和不通过PLC直接访问。
“ SINUMERIK 840D sl NCU 上有三个数字量输入/输出接口(X122、X132 和 X142)。
接口 X142 的四个数字量输入/输出用作所谓的快速 NC 输入/输出。可通过首个地址字节或
通过系统变量 $A_IN[1...4] 和 $A_OUT[1...4] 进行读写。
PROFIBUS DP/MPI 接口 X126 和 X136 上可连接 I/O 模块。因此,NC 数字量输入/输出
的组态范围可增加 32 路,NC 模拟量输入/输出的组态范围可增加 8 路。这些 NC 输入/输
出在下文称作外部 NC 输入/输出。”
可灵活配置,一般预留一定的物理实际输入,其余的都可以用PLC赋值使用,当做与NC的快速交换的接口。比FC21来的方便。
2楼的回答非常详细,赞一个,