回复:大家好,问一下TIA V15组态G120变频器的问题?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-29 08:53:00

1楼

你是说PN的G120型号么?


这是很正常的。

因为,在PN网络上,每一台都要设置好IP地址和设备名称;其中,IP地址是连接时用的,设备名称是PN通讯,交换报文用的。

对于G120-2PN来说,(不插卡的)设置后,必须重新上电,才生效。

对于PLC说,1200是可以保存在硬件,而1500是保存在卡上。卡上的配置更改,就看PN/IO的配置是否改变。如果上述两项之一有改变,就会导致需要重新下载G120-2PN的组态。

此外,组态的报文格式有变化,也需要重新配置驱动侧。

并不需要G120-2PN重新做静态辨识。


下载、修改程序,不会影响硬件配置。