 任何晶体管的参数都有开通延时和关断延时这两个参数。对于高速计数器来说,影响最高频率响应的在于输入回路晶体管的关断延时这个参数。

适当降低占空比,也就是有足够长的off的时间,满足输入回路晶体管的关断延时的要求,可以提高高速计数器的频率响应上限。例如S7-200的I0.0-I0.3这4个高速口,额定30KHz,  但在脉冲宽度2uS的情况下,高速计数器的最高频率可以正常工作在60-70KHz.