恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-29 10:58:22
7楼
今天有幸西门子王工过来技术交流,针对我工作中遇到的具体问题进行了解答,确实有收获!与大家分享。
针对我前段时间探讨的子程序预读效果不佳,切换存在延迟的问题,给出的答案是“子程序的结尾使用RET,不要使用M17;由于M17会中断预读、RET不会。”现场测试确实有效果,同时编程中可以加入G64(G645),让过渡更平滑。
针对6轴7轴转换问题,“SINUMERIK是支持7轴转换的,但是支持三个刀具回转轴加一个工件回转轴。如果是六轴转换可以支持四种情况:1、三个刀具回转轴;2、两个刀具回转轴+一个工件回转轴;3、一个刀具回转轴+两个工件回转轴;4、三个工件回转轴。”我自身使用过6轴转换,该功能买了5轴转换包应该就可以启用。但是7轴转换,必须额外购买对应功能包,价格不菲。
最后分享一个常用的系统变量。提前祝大家元旦快乐!
系统变量表只有A,B,C表呢!