回复:如果SB1采用的是常闭触点则I0.0就应该采用常开触点。

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-12-29 11:38:17

2楼

停止按钮一般都是用常闭点,编程的时候用NO,这样做的目的是因为安全性要高。比如设备运行过程中,控制停止的线断了,这时候就相当与设备被按下了停止按钮,设备会停。如果是常开点,线断了,你并不知道,当你按停止按钮的时候才会发现不好使,但是按停止不停止就有安全隐患。