恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-29 22:28:41
6楼
风机?是什么风机?轴流风机?离心风机?还是罗茨风机?
如果是轴流风机或离心风机,它们的负载特性是变转矩特性,用自冷却即可,他冷都是奢侈。而罗茨风机属于恒转矩负载,所以,变频器控制要加强迫冷却。
再说了,电机的绝缘强度等级是多少呢?变频电机?应该是F级绝缘。
综上,电机在正常使用下,是不该被烧坏的。被烧坏了,而且还是连续性的被烧坏。那就要看电机烧坏状态了。找原因要先确认现有的已知条件,都是什么?然后看故障状态,再分析可能的原因。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主