回复:再谈变频器低速运行如何保护电机的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36705
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-29 22:28:41

6楼

风机?是什么风机?轴流风机?离心风机?还是罗茨风机?


如果是轴流风机或离心风机,它们的负载特性是变转矩特性,用自冷却即可,他冷都是奢侈。而罗茨风机属于恒转矩负载,所以,变频器控制要加强迫冷却。


再说了,电机的绝缘强度等级是多少呢?变频电机?应该是F级绝缘。


综上,电机在正常使用下,是不该被烧坏的。被烧坏了,而且还是连续性的被烧坏。那就要看电机烧坏状态了。找原因要先确认现有的已知条件,都是什么?然后看故障状态,再分析可能的原因。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。