回复:再谈变频器低速运行如何保护电机的问题

你以为你是谁

  • 帖子

    4746
  • 精华

    11
  • 被关注

    318

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-30 08:25:49

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-12-29 22:28:41的发言 >6楼

风机?是什么风机?轴流风机?离心风机?还是罗茨风机?


如果是轴流风机或离心风机,它们的负载特性是变转矩特性,用自冷却即可,他冷都是奢侈。而罗茨风机属于恒转矩负载,所以,变频器控制要加强迫冷却。


再说了,电机的绝缘强度等级是多少呢?变频电机?应该是F级绝缘。


综上,电机在正常使用下,是不该被烧坏的。被烧坏了,而且还是连续性的被烧坏。那就要看电机烧坏状态了。找原因要先确认现有的已知条件,都是什么?然后看故障状态,再分析可能的原因。

是离心风机,绝缘等级是F级。