k版说得没错,电机烧坏的原因?你最好解体电机看看。
1,是电机过热烧坏的? 这电机有没有测温电阻,PTC 还是PT100
2.参数没修改过? 工艺负载没动过?
风机运行了五、六年了,应该不是质量问题。电机功率是110KW的,没有设计测温装置。拆开电机端盖,只有一相线圈,颜色变了,如果不仔细看,根本发现不了。