以下是引用你以为你是谁在2018-12-30 08:30:52的发言 >10楼

风机运行了五、六年了,应该不是质量问题。电机功率是110KW的,没有设计测温装置。拆开电机端盖,只有一相线圈,颜色变了,如果不仔细看,根本发现不了。

以下是引用古ben在2018-12-30 08:24:59的发言 >8楼:k版说得没错,电机烧...

引用8楼详细内容:

k版说得没错,电机烧坏的原因?你最好解体电机看看。

1,是电机过热烧坏的?   这电机有没有测温电阻,PTC 还是PT100


2.参数没修改过?  工艺负载没动过?

以下是引用你以为你是谁在2018-12-29 11:28:20的发言 >楼主:现在有多个设备采用...

引用楼主详细内容:

现在有多个设备采用MM4变频器驱动的风机,运行频率普遍在15~35HZ之间。最近发生两次,电机在正常运行下烧毁的情况,但是变频器没有报任何故障,查历史电流也在正常范围内。目前,还没有想到更可靠的解决办法,不知道大家对这种现象,采取的是什么措施?是增加热继电器吗?

如你所说,离心风机运行频率普遍在15~35HZ之间,电流不高,还有独立风冷,

这是没有问题的,不会造成电机损坏。

只有一相线圈,颜色变了,好好查一下接线是不是有松动,存在接触不实情况。

有出线电抗器没有?