第一次用G120C , 通过PROFIBUS DP 与 CPU 317F 通讯,通电后变频器通讯正常,指示灯ready已经绿色亮了(除了这个RDY灯亮绿色之外并无其他灯亮)。程序和地址正常,但是就是读取不到变频器的状态字,导致无法进行调试。
请问变频器参数该如何设置才能通过PROFIBUS DP网络读取和控制该变频器?
通讯正常,BF指示灯要绿色才对,但你的BF灯不亮,没有建立通讯,是不是你没启用PROFIBUS?看一下P2030,=3是PROFIBUS。