恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-31 10:20:35
21楼
SLVC本质上是速度闭环,不应该在负载增大时,降低输出频率吧?
用过1300=19(独立电压控制);结合仔细观察SLVC的输出,就知道了。
输出频率的摆幅围绕着给定频率,(转动惯量)电机转速恒定。
当输出电压不变,输出频率降低百分之一二(不超过滑差),感抗的降低,导致电流增大,也就是励磁、转矩电流增大。补偿了转矩输出的不足。
否则,如果转矩输出不足,反而会导致电机转速的进一步下降。
我想,SLVC是通过电压不变;降低输出频率;电压提高;提高输出频率的方式,应对负载突然加大的变化的。调整幅度,要取决电流环和速度环的信号。
因此,一拖多时,电机不能过多,在这个场合,要有足够的电流反馈信号。
对吧?
精华帖版主置评:精彩回复。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主