发布于 2018-12-31 14:30:19
7楼
考虑了很长时间,这个功能实现起来还是不太容易的。
如果本地和远程启停点用两个的话,从远程切换到本地时,如果本地的启停点未使能时,即使频率给定切换到BOP面板了,由于没有启动信号,变频器也会停机。
如果本地和远程启停点用一个的话,从远程切换到本地时,即使实现了无扰切换,当远程启停信号消失时,如果没有本地的启停信号,变频器也会停机。
除非在远程切换到本地时,人为先将本地启停信号使能,然后再切换远程到本地状态。如果操作人员操作错误的话,可能就会造成停机。
系统可靠性如果要依赖操作人员的素质,是不理想的。