以下是引用芳季在2018-12-30 23:19:39的发言 >7楼

就是啊,始终也是后值减前值。何解要第一毫秒的值而不要第100毫秒的值,这不断裂了1毫秒?

高计减前值,得差值。

高计传给前值。

两行。

每100毫秒就执行这两句。


衔接不是问题,我用变量都是明确初始化,这样法可以确保第一次的测量差值也是准确的,严谨些,另外纠正一下第二行比较应该是101,这样测量周期才是100ms,不然是99ms。