一个一个解释:

1、图A:


这个图适合解释变频器V/F的一个功能:滑差补偿。为啥不太实用?就是效果并不好。

输出频率的提高,恰恰导致感抗的增大,电流的减小。实际使用中,不同时提高输出电压,根本到不了3点。


2、对于图B超频,



负载转矩较小,且电压输出还有裕量时,同时提高电压与输出频率。这图是正确的。如果已经达到最大电压输出,仅提高频率;将导致沿曲线下滑到堵转0.

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?