回复:G120 变频器参数设置

情多醉似醒

  • 帖子

    99
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2010-11-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-01-01 08:09:29

10楼

展开查看
以下是引用情多醉似醒在2018-12-31 12:45:04的发言 >7楼

现在通讯OK了,能连接了,用Scout在线发现有一些enable missing



以下是引用太阳神2009在2018-12-30 20:51:31的发言 >6楼:通讯正常,BF指示...

引用6楼详细内容:

通讯正常,BF指示灯要绿色才对,但你的BF灯不亮,没有建立通讯,是不是你没启用PROFIBUS?看一下P2030,=3是PROFIBUS。

以下是引用情多醉似醒在2018-12-30 08:33:56的发言 >楼主:第一次用G120C  ...

引用楼主详细内容:

第一次用G120C  , 通过PROFIBUS DP 与 CPU 317F 通讯,通电后变频器通讯正常,指示灯ready已经绿色亮了(除了这个RDY灯亮绿色之外并无其他灯亮)。程序和地址正常,但是就是读取不到变频器的状态字,导致无法进行调试。

请问变频器参数该如何设置才能通过PROFIBUS DP网络读取和控制该变频器?

enable missing 解决了,由于CW1的bit2,没有使能所有没有SW0的 ready to switch on.

其他的ramp up 和ramp down也使能就ok了,现在变频器能运行了,主要是报文还需要设置。