展开查看
以下是引用情多醉似醒在2018-12-31 12:45:04的发言 >7楼:
现在通讯OK了,能连接了,用Scout在线发现有一些enable missing
以下是引用太阳神2009在2018-12-30 20:51:31的发言 >:通讯正常,BF指示...
以下是引用情多醉似醒在2018-12-30 08:33:56的发言 >:第一次用G120C ...
enable missing 解决了,由于CW1的bit2,没有使能所有没有SW0的 ready to switch on.
其他的ramp up 和ramp down也使能就ok了,现在变频器能运行了,主要是报文还需要设置。