回复:高速计数器与编码器测速

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-01-01 14:03:30

12楼

测速是前后两次采样高速计数器值后相减除以采样间隔时间,这就决定了PLC上电运行第一次采样高计数值时无法计算输出速度。按我的意见修改程序的话,在主程序中对S1SC用SM0.1驱动传送指令初始化为高计当前值,S1TC初始化为0,这样楼主的明确初始化值的问题也就解决了。