各位:现在现场是这样的应用:G120驱动器,功率模块PM240,控制模块CU250S-2PN;
驱动电机为SEW 45KW,用STARTER调试,打开控制面板,获取控制权后,输入0转速,运行正常,输入50或100或200转速运行报7900故障,查手册
F07900 为电机堵转 检查电机是否能自由转动。实际为电机脱开负载为空载状态
检查转矩极限 r1538 和 r1539。
检查报告“电机堵转”的参数 p2175和 p2177。
更改r1538,r1539和p2175,2177,后依然不行,电机控制方式为速度控制。
求各位大侠这是什么情况,如何修改参数