恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-01 21:28:39
8楼
显示35 这是R0002的参数显示,,也就是装置目前的状态,,
r0002 控制单元的运行显示 / CU 运行显示
控制单元 (CU) 的运行显示。
数值: 0: 运行
10: 运行就绪
20: 等待启动
25: 等待 DRIVE-CLiQ 组件自动固件升级
31: 正在下载调试软件
33: 消除 / 应答拓扑结构错误
34: 结束调试模式
35: 执行初步调试
70: 初始化
80: 正在复位
99: 内部软件错误
101: 设定拓扑结构
111: 插入驱动对象
112: 删除驱动对象
113: 修改驱动对象号
114: 修改组件号
115: 执行参数下载
117: 删除组件
注意: 缺少多个使能时,显示最高编号对应的值。
明白了吧,你执行了出厂设置,,参数没有了,需要重新调试,,或者断一次电源,应该CF卡里面的会重新载入ROM,,BOP面板上有个S,,说明RAM ROM参数不一致,,
我觉得你断一次电试试,,不行的话就重新调试吧。
R0000的内容在恢复出厂成功后显示35,确实是有指向的,因为P9=1了,需要重新配置驱动了。 这时能看到的参数只有和这有关的7个P参数需要参数化。谢谢版主回复。