回复:BOP20恢复出厂的疑惑

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-01 21:28:39

8楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-01 20:50:11的发言 >7楼

显示35   这是R0002的参数显示,,也就是装置目前的状态,,


r0002 控制单元的运行显示 / CU 运行显示

控制单元 (CU) 的运行显示。

数值: 0: 运行

10: 运行就绪

20: 等待启动

25: 等待 DRIVE-CLiQ 组件自动固件升级

31: 正在下载调试软件

33: 消除 / 应答拓扑结构错误

34: 结束调试模式

35: 执行初步调试

70: 初始化

80: 正在复位

99: 内部软件错误

101: 设定拓扑结构

111: 插入驱动对象

112: 删除驱动对象

113: 修改驱动对象号

114: 修改组件号

115: 执行参数下载

117: 删除组件

注意: 缺少多个使能时,显示最高编号对应的值。



明白了吧,你执行了出厂设置,,参数没有了,需要重新调试,,或者断一次电源,应该CF卡里面的会重新载入ROM,,BOP面板上有个S,,说明RAM  ROM参数不一致,,

我觉得你断一次电试试,,不行的话就重新调试吧。

R0000的内容在恢复出厂成功后显示35,确实是有指向的,因为P9=1了,需要重新配置驱动了。 这时能看到的参数只有和这有关的7个P参数需要参数化。谢谢版主回复。