以下是引用kdrjl在2019-01-01 18:54:45的发言 >6楼

是呀,我知道没用软件调试,但为什么呢?软件调试多省事呀?BOP20操作起来就是很麻烦的。

以下是引用LLLWH在2019-01-01 18:10:29的发言 >:    谢谢回复,这...

引用详细内容:

    谢谢回复,这个检测没用软件,用的是BOP20,这样用BOP调试的人较少,所以有很多实际的问题知道的人不多,恢复出厂后P9的内容自动变成了1,内容是进入驱动配置流程。这样需要调整的参数并不多了。P15,P92,P97.,P98,P99,P9910。这些参数有些改不了,有些不知选什么好。因为P9=1的配置流程没完成,所以就不可能用组合键完成驱动参数的切换了。谢谢版主回复。现在卡在了P9=1这里了。

确实软件调试配置驱动只是勾选软件导航给出的下拉菜单就行。很方便。因工作的关系,软件安装在座机里。我这基本不做项目调试,只是检测诊断硬件故障,因为是一个最简调试,还是喜欢用BOP。G120的诊断也是用BOP。