回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21625
  • 精华

    408
  • 被关注

    1518

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-01 23:44:13

5楼


硬件上处理是比较好的,西门子的手册也是有指导措施的。


如果是电压输入,1-5V的通道是与同一组另一通道信号并联,其他0-5V/0-10V/-10V~+10V同一组输入的不用通道可以短路;

如果是电流输入,2线制4-20ma信号,同一组的未用通道可以并联一个3k欧姆的电阻;4线制4-20ma信号,同组未用通道与已用通道串联


热电偶可以短接,热电阻可以找等值的普通电阻替代

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11152条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。