以下是引用Zane在2019-01-01 22:45:00的发言 >8楼

这个也不规范。


首先逻辑程序中使用了跳转,因此逻辑程序就不是全扫描的,可靠性会打折;其次,复杂逻辑做起来不方便,我要加启动连锁条件,我要加运行连锁条件,多个按钮控制同一个对象呢?第三,对机械式按钮,如果程序扫描周期较短,其工作是不稳定的,只能适合HMI改写标志位这种形式的单键按钮使用。



以上这个程序虽说是梯形图的,符合逻辑程序全扫描的要求,但上述2/3两点问题同样没有解决掉

以下是引用zhangli0在2018-12-31 18:48:15的发言 >7楼:就是芳季说的,按一...

引用7楼详细内容:

就是芳季说的,按一下开,再按一下关。看我的变量的定义,写的很清楚的。这个逻辑在大众标准中都是这样实现的,如果直接用stl很简单的:

A START/STOP

FP ON_START/STOP

JCN M1

AN Q0.0

=Q0.0

M1:nop 0

这样就实现了按一次,输出取反后输出。

以下是引用Zane在2018-12-31 11:55:13的发言 >:大多不实用

引用详细内容:

大多不实用

这个是最经典的。