这句话我理解也有我的歧义。
接通时,就是说是持续信号啦。也就是说此种情境err会持续有效。
但是进一步,msg不调用的时候,out参数是不变的,大家都知道。显然此时done信号也是on的,但很明显此时此刻此种on状态是游魂状态,无主状态,未必是指令本身期望值(多次调用由为突出)。done信号不确信了err信号还可信吗?
怀疑,是我的本性。我也不去了解你。但是我的怀疑之前还是有一条细缝是确信的。……
既然done信号和err信号有那么一刻是变化的,也就是说是受本次调用控制的,那么这一刻就是确信的。我会在done上升缘一刻登记err状态。以后它什么状态都不管了。
回季侠:
我到目前也认为msg的done位只有2个状态时为1,即msg指令完成时;当msg指令故障报警时。这应该从官方的文档说明中也可以找到文字的描述。
至于季侠在18楼描述的那种情况,可能是深层次的状态分析了,我有时间也试试,并加以验证。