回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????

稻艹人

  • 帖子

    408
  • 精华

    0
  • 被关注

    135

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-02 10:52:40

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-01-01 23:44:13的发言 >5楼


硬件上处理是比较好的,西门子的手册也是有指导措施的。


如果是电压输入,1-5V的通道是与同一组另一通道信号并联,其他0-5V/0-10V/-10V~+10V同一组输入的不用通道可以短路;

如果是电流输入,2线制4-20ma信号,同一组的未用通道可以并联一个3k欧姆的电阻;4线制4-20ma信号,同组未用通道与已用通道串联


热电偶可以短接,热电阻可以找等值的普通电阻替代

对的,许多现场都是用硬件短接处理的,效果很好。