回复:一键启停设备

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-02 11:31:01

14楼

展开查看
以下是引用quiet在2019-01-02 08:55:49的发言 >13楼

这个是最经典的。

以下是引用Zane在2019-01-01 22:45:00的发言 >8楼:这个也不规范。首先...

引用8楼详细内容:

这个也不规范。


首先逻辑程序中使用了跳转,因此逻辑程序就不是全扫描的,可靠性会打折;其次,复杂逻辑做起来不方便,我要加启动连锁条件,我要加运行连锁条件,多个按钮控制同一个对象呢?第三,对机械式按钮,如果程序扫描周期较短,其工作是不稳定的,只能适合HMI改写标志位这种形式的单键按钮使用。



以上这个程序虽说是梯形图的,符合逻辑程序全扫描的要求,但上述2/3两点问题同样没有解决掉

以下是引用zhangli0在2018-12-31 18:48:15的发言 >7楼:就是芳季说的,按一...

引用7楼详细内容:

就是芳季说的,按一下开,再按一下关。看我的变量的定义,写的很清楚的。这个逻辑在大众标准中都是这样实现的,如果直接用stl很简单的:

A START/STOP

FP ON_START/STOP

JCN M1

AN Q0.0

=Q0.0

M1:nop 0

这样就实现了按一次,输出取反后输出。

以下是引用Zane在2018-12-31 11:55:13的发言 >:大多不实用

引用详细内容:

大多不实用

这只能称之为一个最经典的想法之一,因为很多编程有一定经验的人第一反应就是想这么做。


但这不是最经典的解决方案,不规范的前提下,是否经典已经没有任何意义了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15228条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。