上述程序逻辑不严谨,DB1100.DBX1000.3在DB2500.DBX1006.3的控制下,有不能断开的可能;
另外单键启停功能,我说的后两点问题依旧存在。
再说到底,哪怕是网络1的逻辑亦不严谨,条件与结果的上升沿,和条件的上升沿与另一条件,产生的结果是有差别的。
假设DB3100.DBX0.2是启动按钮,DB1000.DBX1000.3是启动连锁条件,按图中逻辑,按钮按下后不放,连锁条件从不满足到满足依旧可以产生触发信号,这是不严谨的。常理应该是按钮按下如连锁条件不满足,应等待条件满足后再次按下按钮触发。
不因善小而不为,不因恶小而为之,编程也是一样,细节中见真章。
哈哈,黄工好严格啊。我和楼主可能就是做了一个取反的编程,至于编程中涉及到的工艺问题看大家实际应用吧。我那程序截图是我828D系统里面随便找了一个,我稍微来解释一下DB3100.DBX0.2是操作方式组的信号(手动方式),DB1000.DBX1000.3是按钮。方式组的切换本身有条件的,所以如果按照启动按钮按切换操作方式如果能切换过来。那说明本身就没问题了,启动输出也没影响。另外DB2500.DBX1006.3是自动方式下的上升沿信号,不存在断不开的情况。至于其他的操作我觉得都能靠程序解决,看各自的需求吧啊