回复:一键启停设备

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-02 22:05:21

31楼

展开查看
以下是引用菲戈在2019-01-02 18:55:29的发言 >

哈哈,黄工好严格啊。我和楼主可能就是做了一个取反的编程,至于编程中涉及到的工艺问题看大家实际应用吧。我那程序截图是我828D系统里面随便找了一个,我稍微来解释一下DB3100.DBX0.2是操作方式组的信号(手动方式),DB1000.DBX1000.3是按钮。方式组的切换本身有条件的,所以如果按照启动按钮按切换操作方式如果能切换过来。那说明本身就没问题了,启动输出也没影响。另外DB2500.DBX1006.3是自动方式下的上升沿信号,不存在断不开的情况。至于其他的操作我觉得都能靠程序解决,看各自的需求吧啊


任何一个事物都有它的本质原理存在,本质原理的特征就是无论繁简任何时候都能清楚地解释这个事物,一键启停的本质原理还是启-保-停逻辑,而不是单键取反逻辑。


你可以用单键取反逻辑去实现一个控制对象简单的启停逻辑,但不能实现甚至不能完整的解释一个控制对象的复杂的启停逻辑,这就是大部分人对一键启停功能的认识的差别。