这种电网电压波动引起的故障挺多的,可以把保护值调大点,要不然每次电网电压波动都会受影响,为以后不被罚款,一劳永逸。
现在欠压保护已经是%85了,,平时都是85 90左右的负荷,,调低电压,也会有别的过流跳闸 过温保护
这个修改的意义不大。
精华帖版主置评:赞同此观点。针对故障的危害性要有一个评估。不能为了不报警,不保护而随意放宽保护的阈值。kdrjl