恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-03 08:39:34
16楼
按照你这个图来说,参数设置并不复杂。
F70故障就是DP通讯故障,排除外部干扰因素外,也很好找
DP头---DP模块===IO板===变频器了
如果不是干扰造成,一般就是接触不好造成,DP头插在DP模块上可能DP头里接触不好
DP模块损坏
DP模块插在 IO板上,可能接触不好
IO板损坏
io板插在变频器上,io板接触不好
变频器损坏
基本上都是这几个步骤