按照你这个图来说,参数设置并不复杂。

F70故障就是DP通讯故障,排除外部干扰因素外,也很好找

DP头---DP模块===IO板===变频器了

如果不是干扰造成,一般就是接触不好造成,DP头插在DP模块上可能DP头里接触不好

                                                            DP模块损坏

                                                            DP模块插在    IO板上,可能接触不好

                                                            IO板损坏

                                                            io板插在变频器上,io板接触不好

                                                            变频器损坏

基本上都是这几个步骤