恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-03 08:58:33
17楼
按照你这个图来说,参数设置并不复杂。
F70故障就是DP通讯故障,排除外部干扰因素外,也很好找
DP头---DP模块===IO板===变频器了
如果不是干扰造成,一般就是接触不好造成,DP头插在DP模块上可能DP头里接触不好
DP模块损坏
DP模块插在 IO板上,可能接触不好
IO板损坏
io板插在变频器上,io板接触不好
变频器损坏
基本上都是这几个步骤
梦工,你提供的检修思路很详细啊,如果有备件更换,的确不复杂啊,我的这个问题,其实BOP屏不能修改参数,及参数闪已经有比较长时间了,不影响变频器正常工作,这次的报错,也持续了二天左右吧,开始能够复位后面就不行了,这个变频器使用12年了,我估计是DP板等电子元器件老化有关,等我的变频器维修好后告之原因。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主