回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-03 10:21:31

19楼

@梦天空 @kdrjl @yming @WWCWWC 谢谢以上及其他的热心大侠释疑解惑啊,我这个问题解决了,是DP板的问题,目前已经维修好安装在设备上,正常工作了。

明显的通讯板上有一个电容鼓包了,其实也正常使用了十多年的设备,电容失效也正常吧,被告之更换了几个电容及几个小芯片(具体有没有小芯片损坏就不得而知了,)

DP板上的指示灯绿色了,面板也不报错了,使用正常了。

本次是MM440报F70的故障,问题就在DP通讯板使用多年后电子元器件老化导致。不是DP头,DP线及干扰问题。再次感谢各位大侠的帮助。