@梦天空 @kdrjl @yming @WWCWWC 谢谢以上及其他的热心大侠释疑解惑啊,我这个问题解决了,是DP板的问题,目前已经维修好安装在设备上,正常工作了。
明显的通讯板上有一个电容鼓包了,其实也正常使用了十多年的设备,电容失效也正常吧,被告之更换了几个电容及几个小芯片(具体有没有小芯片损坏就不得而知了,)
DP板上的指示灯绿色了,面板也不报错了,使用正常了。
本次是MM440报F70的故障,问题就在DP通讯板使用多年后电子元器件老化导致。不是DP头,DP线及干扰问题。再次感谢各位大侠的帮助。
注意一下您的DP模块的24V电源及线路,电容鼓包和电源是有关系的。有电源过压嫌疑。