以下是引用aa13123在2018-12-30 16:15:00的发言 >9楼

这样造价是不是就高了,就拿热轧线的辊道来说,卷曲段冷却辊道400多台辊道电机,一对一的变频器,有可能这样用吗?

以下是引用高山孤影在2018-12-30 12:48:01的发言 >8楼:哈哈,一对一,用plc...

引用8楼详细内容:

哈哈,一对一,用plc做同步,给定变频器,应该会更美妙。

一对一也不是不可以的,现在的工业炉(Loi),都是一对一的,厂家会提供变频器(+通讯单元)+电机+减速机,不过其中的变频器是一体式变频器,直接安装在电机上的。维护方便,成本也不高,目前有大量运用。

乐于助人

精华帖版主置评:这方案未尝不可。辊道控制方案中很好的补充嘛。kdrjl