签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2006-08-24
钻石 如何晋级?
发布于 2019-01-03 14:07:26
25楼
黄工!
差不多可以更换新的配件了。
上G系列的变频器练练手吧?
引用19楼详细内容:
@梦天空 @kdrjl @yming @WWCWWC 谢谢以上及其他的热心大侠释疑解惑啊,我这个问题解决了,是DP板的问题,目前已经维修好安装在设备上,正常工作了。
明显的通讯板上有一个电容鼓包了,其实也正常使用了十多年的设备,电容失效也正常吧,被告之更换了几个电容及几个小芯片(具体有没有小芯片损坏就不得而知了,)
DP板上的指示灯绿色了,面板也不报错了,使用正常了。
本次是MM440报F70的故障,问题就在DP通讯板使用多年后电子元器件老化导致。不是DP头,DP线及干扰问题。再次感谢各位大侠的帮助。
廖工,这台变频器本体没有问题,只是DP板本次出了点问题,所以暂且也没有更换成其他变频器的想法,准备买DP板子这个倒是正事啊。
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有6821条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!