回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-03 14:07:26

25楼

展开查看
以下是引用威师爷在2019-01-03 11:45:30的发言 >24楼

黄工!

差不多可以更换新的配件了。

上G系列的变频器练练手吧?


以下是引用HUANGZE75在2019-01-03 10:21:31的发言 >19楼:@梦天空 @kdrjl @...

引用19楼详细内容:

@梦天空 @kdrjl @yming @WWCWWC 谢谢以上及其他的热心大侠释疑解惑啊,我这个问题解决了,是DP板的问题,目前已经维修好安装在设备上,正常工作了。

明显的通讯板上有一个电容鼓包了,其实也正常使用了十多年的设备,电容失效也正常吧,被告之更换了几个电容及几个小芯片(具体有没有小芯片损坏就不得而知了,)

DP板上的指示灯绿色了,面板也不报错了,使用正常了。

本次是MM440报F70的故障,问题就在DP通讯板使用多年后电子元器件老化导致。不是DP头,DP线及干扰问题。再次感谢各位大侠的帮助。


廖工,这台变频器本体没有问题,只是DP板本次出了点问题,所以暂且也没有更换成其他变频器的想法,准备买DP板子这个倒是正事啊。