今天有一个现场打电话来说元旦放假以后开机运行设备就不正常了。
这个设备是今年10.8号调试好的,一直正常运行,并且在放假之前一直运行正常,放假以后开机就不正常了?
我想不可能吧? 这个故障是一个高速计数器的采集问题,低速度运行正常,速度高就不正常了,这个故障非常像DI信号滤波时间设置太大的现象,但是调试正常运行了接近3个月,不可能是这个问题呀,后来通过远程连接过去看,的确高速计数器在设备高速运行时计数值没有变化或者非常小的变化,心里想难道是天气太冷导致DI的采集滤波时间有偏差?
后来也不考虑这么多了,把原来I0.2 I0.3 的滤波时间从20微妙修改为12.8微妙开机运行测试居然正常了。
事实上就DI滤波时间导致的问题,我这里有一个问号,为什么正常运行了接近3个月的设备,停机了几天就会导致DI的采样滤波发生了物理变化?我目前唯一能够想到的就是温度的影响。不知道大家是什么意见?
差一点就让客户大跌眼镜了。非常尴尬!!
希望各位版主指教指教!我这个是什么情况?