明白了原理实际很简单了。

fifo scl:

if req then

for i:=0 to max-1 

"fifo_db".data[i]:="fifo_db".data[i+1]

end_for;

"fifo_db".data[max]:=new_data

req:=0

end_if;

以上就实现了有新的请求后,db中的数据都前移一个地址,新数据放到数据块的最后。