回复:2019年新年第一帖收卷机MM440变频器报F70故障停机

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-04 08:05:27

32楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-01-03 17:28:46的发言 >29楼

嗯,那个PC套件固然是好。只是有些场合或用户,手头没这个套件。所以,用一个485转232的转换器,连接MM4的485端子,232这边连接计算机的9针串口。也是可以的。效果一样。


有一个问题,很现实的问题,现在的笔记本,9针串口已经不提供了,而且操作系统标配就是win10。因此,迫使大家要考虑升级今后的工控通讯方式了。

以下是引用LLLWH在2019-01-03 11:41:40的发言 >:我用的是PC套件,...

引用详细内容:

我用的是PC套件,您这个方法也不错,用法和PC套件一样吗



我以前是买了个232转485的转换头,232端是9针插口,485端是端子接线型的,然后连接440的485端子。

现在正如K板所说,笔记本电脑都没有9针插口了,可以买个USB转232线再连接。

还有一种办法就是用5512或5711直接连接MM440的DP模块,使用DP通讯上传下载参数。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!