回复:s120一个逆变器带多个辊道电机,能否使用无编码器矢量控制

mao30mao

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    149
  • 精华

    4
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-04 08:27:35

40楼

展开查看
以下是引用aa13123在2019-01-03 15:53:05的发言 >38楼

你这一对一是用在辊道上么?

以下是引用mao30mao在2019-01-03 13:37:38的发言 >37楼:一对一也不是不可以...

引用37楼详细内容:

一对一也不是不可以的,现在的工业炉(Loi),都是一对一的,厂家会提供变频器(+通讯单元)+电机+减速机,不过其中的变频器是一体式变频器,直接安装在电机上的。维护方便,成本也不高,目前有大量运用。

以下是引用aa13123在2018-12-30 16:15:00的发言 >9楼:这样造价是不是就高...

引用9楼详细内容:

这样造价是不是就高了,就拿热轧线的辊道来说,卷曲段冷却辊道400多台辊道电机,一对一的变频器,有可能这样用吗?

以下是引用高山孤影在2018-12-30 12:48:01的发言 >8楼:哈哈,一对一,用p...

引用8楼详细内容:

哈哈,一对一,用plc做同步,给定变频器,应该会更美妙。

 展示个图片吧,一般也有2-300台。

乐于助人

精华帖版主置评:图片很精彩。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8096条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。