以下是引用老兵在2018-12-27 18:03:41的发言 >

8031的励磁板不能用于8075,两装置的励磁电流不一样大,采样电阻也不一样大。

报告一下,换上新的励磁板,用的还是抄来的电机参数,带载电流约额定的40%,设备正常运转。

真是走了不少弯路。

向前进

精华帖版主置评:一个典型的励磁电流匹配不对导致的问题。by老兵