恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-04 14:30:04
15楼
变频器的的参数分了很多的种类,每一个参数其中,都有一个修改权限的说明。是在线允许?离线允许?调试允许?等等。而且每一个参数都有一个授权级别,是几级授权?等等。所以若想修改该参数,必须符合它的授权级别和允许状态。否则改不了。即使通讯也改不了。还有所有的监控参数,只能读不许改。这是必须的。
采用通讯控制,变频器的参数都是可以读的,但如果想改,必须要符合能改的条件。仅此而已。
比如,电机的额定功率、额定电压参数,在西门子的变频器里,这个是建等效模型的重要参数。更改条件:开机调试。也就是只能在开机调试的状态才能修改,一旦完成了开机调试,这个参数就不允许被修改了。
你如果是想对两套不同功率电压的电机,不在同一时刻,用同一个变频器驱动,这叫“一拖二”。可以采用两套电机参数组,在离线状态转换变频器的不同电机参数组,实现两台电机的控制。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主