回复:“工艺对象”的驱动器和“设备组态”的驱动器有什么不同?

刚刚入门

  • 帖子

    2022
  • 精华

    23
  • 被关注

    119

论坛等级:至圣

注册时间:2009-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-04 15:52:19

2楼

你在设备组态里添加一个具体型号的V90驱动器,那是用博途调试V90驱动器(添加HSP硬件支持包方式)才用到的,与工艺对象无关,如果你用V90自身的调试软件V-ASSISTANT来调试V90那就不需要前面所说这一步了。无论是用工艺对象还是FB284都需要用GSD文件方式把V90PN添加到PN网络中,然后才能在工艺对象里进一步组态相关参数或FB284才能编程,PN网络配置这一步才是必须的。