要说楼主的两个问题都属正常。


第一个问题,其实是停机励磁状态,因为控制使能了,所以电机出于启动的等待状态,此时励磁电流已经建立。所以会有一定的电流。


第二个问题,属于加速过程太快了,会超电流的限值。可以放慢动态的加速过程,会消除报警。而且报警不是保护。不会停车。