回复: 关于西门子200smartPut/Get通讯时间延迟的疑问

jzhsh2007

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2018-12-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-04 23:34:01

4楼

@芳季,在从站写了一个信号,这个信号200毫秒ON后200毫秒OFF,然后再200毫秒ON。。。这样一个持续变化的信号。在主站监控这个信号的变化,对信号计时,信号有沿变化时计时清零,即是如果该信号持续500毫秒的ON或者持续500毫秒的OFF则判断该信号不正常,说明该从站掉线。在调试过程中发现偶尔有持续500毫秒不变化的情况,因此把这个监控周期放大至1秒,在拔掉其他从站网线后发现该信号有达1秒不变化的情况,其他从站网线拔掉的越多,这个信号持续不变的时间越长,甚至达到5秒。PUT/Get时,网络正常时NET_EXE中error位是0,拔掉一个从站的网线,在NET_EXE中error位为1,200毫秒信号持续不变化的频率增加很多。