所谓累计误差,就是看你的伺服电机脉冲当量是否计算准确,如果计算准确(就是能除尽),别说转1000转,就算转1000个1000转能有什么累计误差?
伺服电机编码器每圈脉冲数,还有减速机(波箱)减速比是多少?这两个参数相除,必须能除尽,能除尽就行,要什么思路?!
接着再讲讲上次那个事儿:机械工程师和我到现场已经确认过了,原始设计是20齿,而他自己数错了,数成了19齿,要命的是出了图做出了零件已经装配好了。他问我:你能按照现在的机械参数做程序设计吗?
感觉楼主现在也是跟那个机械工程师一样,揣着明白装糊涂