以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-06 21:12:38的发言 >7楼

制动控制

   

P652.B=275       4号端子制动器

   

U953.48=4        制动  频率检测

   

P602=0.5          励磁时间0.01s-10.0s

   

P603=2            去磁时间0.01s-10.0s

   

P605=1            有抱闸不带检测信息;0:无抱闸;2:有抱闸带检测信息

   

P606=0.2          抱闸延时

   

P608.1=104

P608.2=1           制动打开

   

P609.1=105

P609.2=109        制动闭合

   

P610=KK184      电流实际值

   

P611= 5 %        制动在电流超过  %打开

   

P615=KK148      频率实际值

   

P616=3%           制动在频率低于  %闭合

   

P617=0             制动器闭合延时

   


参数与你的基本差不多,看我的功能图,红色的都 是修改过的参数