使用循环中断OB30通常用于设置断电保持,在每个OB30将当前值送入一个保持性数据区,然后在CPU重新启动后,将该保持值在OB100使用HSC指令设为当前值


而OB40则是硬件中断,通常是进行当前值与参考值的比较,相等时进入OB40,执行HSC指令实现例如修改当前值或者参考值的功能