回复:【求助】6SE70变频器控制起升出现溜钩

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-07 11:04:28

27楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-07 07:13:59的发言 >25楼

Z版讲的电容的问题是很有道理的,你们的是不是频繁断电,@YiMoon 如果那样,电容的寿命更加大大降低。。遥控器有没有自带的断电功能。


最后更换变频器也是觉得该换的该调的都试过了,电容问了一下维修厂家,一个估计几千块钱呢,更换电容都赶上国产变频器一半的价格了,,后期还不指定怎么样,所以我们是更换国产整机。。


至于SLVC,,全国大量的应用,这个我认为只要不是2hz以下,最低频率控制在5hz,基本没有问题,当然加入编码器肯定会好于VC,,但事实是现场的环境高温高湿,空调使用一年铜管都腐蚀透了,你用编码器?我们的环境估计也就一个月寿命。而且基本没人去维护。。





能够实现功能,越简单越好啊,我这边的70VC控制的160KW电机,原装是使用西门子70VC,控制模式是编码器的闭合控制,后来电机损坏后改用西门子国产的电机,没有带编码器,后就使用频率控制,也使用了5年以上了,挺好的没有啥问题的。