回复:请问这是参数P10是什么,使用V90PN EPOS 模式111 报文

GreatClown

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2018-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-07 13:12:17

6楼

展开查看
以下是引用yming在2019-01-07 11:40:02的发言 >4楼

FB284在博图里呀。


以下是引用GreatClown在2019-01-07 11:35:45的发言 >3楼:这个参数在哪改啊 F...

引用3楼详细内容:

这个参数在哪改啊 FB284没找到啊,

以下是引用yming在2019-01-05 17:15:41的发言 >1楼:P10=0是运行模式P...

引用1楼详细内容:

P10=0是运行模式

P10=1是调试模式

还有其他的值,是不同的模式。


伺服通过FB284 已经可以动了   但是有时候  status 会出现8402  看帮助有p10这个东西 但是p10在哪   ,怎么改这个参数呢 ?

希望一直的努力有所收获!